Алксей
Вопрос такой

В серии которую хочет приобрести клиент нет 2кл перекресных переключателей

Вопрос: могу ли я как то соборать схему 2кл проходной - 1кл перекресный - 1кл перекрёсный - 2кл проходной ??????

Жду Ваших комментариев или путей решения вопроса.
Костян челябинский
Отходи уже от всех этих перекресТных переключателей. Почитай про импульсные реле. Все схемы становятся с ними проще в разы и дешевле.
Алксей
дыык собрал уже под перекресные всё а клиента жаба душит они в дорогой серии, а он видишь ли эстет, если делать то всё одной серии
так что теперь ищу выход.

вообще схема должна работать вроде
Костян челябинский
Ну перейти на реле вполне можно с этой схемы, если несколько жил похоронить. Главное, найти место, куда реле спрятать и нужной серии кнопки найти вместо выключателей.
FRAER
Тоже не заморачиваюсь с проходными, везде использую импульсные реле. Причем даже не обязательно когда управление с нескольких мест.
Иногда дешевле/быстрее/проще в плане материалов+работы поставить импульсное реле, особенно если много светильников
А также если группы освещения не однофазные
savelij®
Цитата
Вопрос: могу ли я как то соборать схему 2кл проходной - 1кл перекресный - 1кл перекрёсный - 2кл проходной
Можете. И никаких проблем тут нет... разве что, вместо одного механизма двухклавишного перекрёстного (сх.7+7) будет стоять два механизма одноклавишных перекрёстных.
Только выглядеть схемка будет так
2кл переключетель --- 2шт. 1кл перекресный --- 2кл переключатель